0
![Вы не можете благодарить!](images/buttons/up_dis.png)
Спасибо: |
Получено: 31 Отправлено: 17 |
Друзья, ломаю голову и не в могу найти ошибку в подключении биометрического считывателя пальцев.
Сам считыватель TS-RDR-Bio3 работает в паре с электромеханической защелкой, без проблем ее открывает только при считывании карты, а вот сканер отпечатка пальцев даже не горит.....
Подозреваю что что где то ошибся в проводах либо в диоде.
Кто понимает, подскажите какие провода и как надо подключать?
Схему прикрепил.
TS-RDR-Bio3_rus.pdf
п.с. черный с фиолетовым скрутил - на массу
красный +12в
синий к замку
от синего через диод к красному и второй клемме замка
bmw 3
Спасибо: |
Получено: 4,752 Отправлено: 4,911 |
Эх, я-то думала, что тут вечный вопрос противостояния начальства и простых смертных![]()
В России единственный запрещающий знак - это бетонный блок поперек дороги. Остальные предупреждающие.
Спасибо: |
Получено: 2,431 Отправлено: 3,672 |
Passat 1996,1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км(395 000) , Лучшая марка машины (РАБОЧАЯ) Сorolla 1.8L 2023 Гибридик 103 kw
Спасибо: |
Получено: 31 Отправлено: 17 |
все изначально ставилось с заводскими настройками, режим стоит и отпечаток, и карта.
Диод переставляю наоборот, есть мерцание сканера отпечатка, но при этом идет замыкание и даже через карту защелку не открывает.
bmw 3