    Цитата Сообщение от Luna Посмотреть сообщение
    Дифавтомат это и есть устройств включающее в себя защиту от утечки и КЗ, а так же перегрузок
    Было бы неплохо, чтобы это устройство имело защиту от обрыва нулевого проводника.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод

  2. #42
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для gta-2
    Регистрация
    21.10.2013
    Адрес
    Свердловская обл.
    Возраст
    56
    Сообщений
    5,852
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luna Посмотреть сообщение
    Дифавтомат это и есть устройств включающее в себя защиту от утечки и КЗ, а так же перегрузок
    какбы в курсе,человек пишет поставь УЗО,котороые тоже в продаже есть отдельно,но раз уж человек
    Цитата Сообщение от mitrich76 Посмотреть сообщение
    просто проще сказал
    то пусть так и будет

    --- Добавлено чуть позже ---

    а по теме в прошлом ставил от сервиса водонагреватели и душкабины,все через дифы и проводку протаскивали ПВСом,за шесть лет нареканий по нему нет,
    Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.

  3. #43
    Lupo
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Россия, Алексин
    Возраст
    52
    Сообщений
    175
    Спасибо:
    Получено: 34
    Отправлено: 41

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    Чушь!

    По поводу сечения , сейчас большинство производителей дурят, плюс китайское дерьмо выдают за наше.Так что когда покупаете провода,не поленитесь взять с собой микрометр или штангенциркуль.
    Я в свое время заметил сильное отличие меди в ВВГ и ПУНП. В ВВГ жилы более мягкие, т.е. процент меди гораздо больше, чем в ПУНП. А нам на работу одно время алюминиевый кабель завозили, так в нем жилы были скорее дюралевыми, постоянно переламывались при монтаже. Но это было в дикие 90-е. Но самый прикол - это восстановленные пускатели (под новые), в которых контактные группы были покрашены серебрянкой, оказалось, что снабженцы это покупали "по ценам ниже рыночных".
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод

  4. #44
    Деловая Колбаса Аватар для Luna
    Регистрация
    13.06.2006
    Адрес
    Мск
    Сообщений
    7,363
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,223
    Отправлено: 961

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gta-2 Посмотреть сообщение
    а по теме в прошлом ставил от сервиса водонагреватели и душкабины,все через дифы и проводку протаскивали ПВСом,за шесть лет нареканий по нему не
    прям, как современные производители на срок гарантии, а дальше в поле трава не расти)

  5. #45
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для gta-2
    Регистрация
    21.10.2013
    Адрес
    Свердловская обл.
    Возраст
    56
    Сообщений
    5,852
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luna Посмотреть сообщение
    а дальше в поле трава не расти)
    объясните мне несведующему,что с ним будет?
    Цитата Сообщение от Roki71 Посмотреть сообщение
    т.е. процент меди гораздо больше, чем в ПУНП.
    по медному проводу,год назад в Екатеринбурге на ЗИКе заказывали намотать катушки под один проект,медь 25квадрат,провод наш - намотка от них,наш провод военпреды забраковали,содержание меди низкое не соотвествие госту,провод китайский,хотя в документах Россия.Нам нашли совдеповский из нз,с ним проблем не возникло.
    Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.

  6. #46
    Деловая Колбаса Аватар для Luna
    Регистрация
    13.06.2006
    Адрес
    Мск
    Сообщений
    7,363
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,223
    Отправлено: 961

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gta-2 Посмотреть сообщение
    объясните мне несведующему,что с ним будет?
    Объясняет лаборатория, которая проводит испытания и даёт гарантии, остальное счастливый случай.

  7. #47
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для gta-2
    Регистрация
    21.10.2013
    Адрес
    Свердловская обл.
    Возраст
    56
    Сообщений
    5,852
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    пвс
    Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети.
    Номинальное переменное напряжение: до 380В.
    Диапазон температур эксплуатации: от -25°С до +40°С.
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С.
    Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
    Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет не менее 30000 (60000) циклов (движений).
    Установленная безотказная наработка должна быть не менее 5000ч.; для проводов, применяемых в стационарных электроприборах - не менее 12000ч.
    Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
    Срок службы проводов: не менее 6 лет; для проводов, применяемых в стационарных электроприборах: не менее 10 лет.
    ввг/нг
    Кабель с медными однопроволочными (ож) и многопроволочными(мн) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках; (п) - плоский.
    Номинальное переменное напряжение: до 660В или до 1000В.
    Диапазон температур эксплуатации: от -50 до +50С
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15С
    Минимальный радиус изгиба при прокладке:
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров;
    кабелей плоскийх и многожильных - 7,5 наружных диаметров.
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70С
    Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
    Срок службы: 30 лет
    Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.

  8. #48
    Деловая Колбаса Аватар для Luna
    Регистрация
    13.06.2006
    Адрес
    Мск
    Сообщений
    7,363
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,223
    Отправлено: 961

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gta-2 Посмотреть сообщение
    Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет не менее 30000 (60000) циклов (движений).
    угу, прямое назначение кабеля - удлинение от розетки с учётом движения в условиях нормальных нагрузок.

  9. #49
    Passat Аватар для Volodia
    Регистрация
    22.05.2008
    Адрес
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,130
    Спасибо:
    Получено: 30
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitrich76 Посмотреть сообщение
    если счётчик будет в этом щите,точно нет
    да нет конечно. это просто щиток для распределения на стиралку, на варочную панель, на кондей, на розетки итд

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    Это что за дом такой у тебя ,что ввод в квартиру приходит на кухню?
    у меня все комнаты отремонтированы и проводка для розеток в них новая(хоть и пвсом) теперь идет ремонт на кухне откуда запитаны розетки в остальных комнатах. поэтому я сейчас подключаю кухню от щитка этажного и у меня во всей квартире новая проводка. дом обычный п3 или как его там... 16 ти этажка. я всего лишь немного меняю маршрут прокладки кабеля от этажного щитка (где щетчик и три автомата свет розетки плита)сейчас все запитано как то через пол... я же проведу над сантехкабиной
    A7 2.0TDI (CRVC)

  10. #50
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для mitrich76
    Регистрация
    29.08.2015
    Адрес
    В.о.М
    Возраст
    47
    Сообщений
    5,526
    Записей в дневнике
    3
    Спасибо:
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volodia Посмотреть сообщение
    да нет конечно. это просто щиток для распределения на стиралку, на варочную панель, на кондей, на розетки итд
    Ну и ставь его в шкаф
    Passat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030

  11. #51
    Golf Аватар для Energetik
    Регистрация
    27.10.2011
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Возраст
    39
    Сообщений
    635
    Спасибо:
    Получено: 25
    Отправлено: 46

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volodia Посмотреть сообщение
    вариант 2 вверху на стене, но на столешнице в этом месте стоит чайник от которого идет пар...
    Из двух вариантов я бы выбрал этот. Если щиток наружный будет, то пар все-равно туда не попадет (если конечно щиток не из говна сделан), ну а если внутренний (что будет лучше всего), то и вовсе замарачиваться не стоит. Да и быстрый удобный доступ к автоматам получается.
    Первый вариант не канает, т.к. рядом мокрая зона, возможны протечки, утечки и прочие "ечки", а это намного хуже. Удачи!
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП

  12. #52
    Passat Аватар для Volodia
    Регистрация
    22.05.2008
    Адрес
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,130
    Спасибо:
    Получено: 30
    Отправлено: 3

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Energetik Посмотреть сообщение
    Если щиток наружный будет, то пар все-равно туда не попадет (если конечно щиток не из говна сделан), ну а если внутренний (что будет лучше всего)
    это имеется в виду накладной и "врезной " ?
    A7 2.0TDI (CRVC)

  13. #53
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для хранитель
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    белгород
    Сообщений
    21,238
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,435
    Отправлено: 3,297

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volodia Посмотреть сообщение
    ребята,
    а вот еще вопрос
    допускается ли такое расположение щитка
    вариант 1 внизу в шкафчике (в соседнем шкафчике мойка...)
    вариант 2 вверху на стене, но на столешнице в этом месте стоит чайник от которого идет пар...
    или оба варианта недопустимы ? как по правилам?
    мне бы конечно хотелось спрятать в нижний шкафчик...


    расположение на кухне обусловлено тем, что ввод новых кабелей от этажного щитка осуществляется из общего коридора над сантехкабиной (ванна+туалет) и выходит на кухне
    я бы лично убрал в шкафчик, ну во первых более эстетичнее, чистая стена. во вторых нет повода многократно включать и выключать рубильники.
    в третьих меньше мороки с проводкой(по стене).
    правил по установки рубильников\автоматов в квартире нет, такие вещи стоят только на площадках, возле счётчиков. а вот и 4 повод....даже если придут из какого нибудь РЭУ ЖЭУ, то твои рубильники будут им просто не видны.
    B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.

  14. #54
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    Латвия, Рига
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,331
    Спасибо:
    Получено: 116
    Отправлено: 40

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Volodia, при установке щитка в шкаф рядом с водопроводом существует определенный риск.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw

  15. #55
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Регистрация
    01.05.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ЮЗАО
    Возраст
    64
    Сообщений
    2,398
    Спасибо:
    Получено: 68
    Отправлено: 28

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Хорошая статейка, на мой взгляд: https://www.forumhouse.ru/articles/e...g-systems/6712
    Живу сам и даю жизнь другим! VW Passat B5 Variant, 2.3 AGZ, МКПП, велюр, 1999г.

  16. #56
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для GoshaF
    Регистрация
    07.10.2004
    Адрес
    Россия, Санкт-Петербург
    Сообщений
    18,898
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо:
    Получено: 2,233
    Отправлено: 3,249

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    Volodia, при установке щитка в шкаф рядом с водопроводом существует определенный риск.
    Я бы щиток в другое место перенес.
    Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018

  17. #57
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для mitrich76
    Регистрация
    29.08.2015
    Адрес
    В.о.М
    Возраст
    47
    Сообщений
    5,526
    Записей в дневнике
    3
    Спасибо:
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    GoshaF, Тогда,до фика проводов тянуть придется до кухни)
    Passat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030

  18. #58
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для GoshaF
    Регистрация
    07.10.2004
    Адрес
    Россия, Санкт-Петербург
    Сообщений
    18,898
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо:
    Получено: 2,233
    Отправлено: 3,249

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitrich76 Посмотреть сообщение
    GoshaF, Тогда,до фика проводов тянуть придется до кухни)
    Да черт с ними проводами, зато безопаснее.
    Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018

  19. #59
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5!
    Регистрация
    25.07.2010
    Адрес
    Абакан
    Возраст
    47
    Сообщений
    5,946
    Спасибо:
    Получено: 683
    Отправлено: 771

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoshaF Посмотреть сообщение
    Да черт с ними проводами, зато безопаснее.
    Так то, распредщиты и IP67 бывают, не говоря уже о IP65
    B5 APR 2,8 4motion `00

  20. #60
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для хранитель
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    белгород
    Сообщений
    21,238
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо:
    Получено: 2,435
    Отправлено: 3,297

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor-1960 Посмотреть сообщение
    Хорошая статейка, на мой взгляд: https://www.forumhouse.ru/articles/e...g-systems/6712
    да, ценная инфа, но только для строящихся домов, а если уже в построенных и с советской проводкой внутри плит. вот и задумаешься, как лучше и как обойти.
    B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пожалуйста подскажите номер ошибки 00544
    от michael b5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 21:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 12:12
  3. про etka 7 - пожалуйста подскажите
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:03
  4. Пожалуйста подскажите
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 16:53
  5. Пожалуйста подскажите
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •