Завоздушивается система отопления здания
Сосбно, суть проблемы в заголовке. Дело в том, что на 4 здания и 5 жилых домов функционирует одна котельная. Здания и дома двухэтажные. В этом году стала сильно завоздушиваться система отопления, но только в нашем здании. Утром спускаем воздух, через час снова завоздушивается! Персонал с ног сбивается к вечеру. Никто точную причину назвать не может. Порывы не замечены. Единственно в самой котельной насос ушатанный и давит 1,5 очка, вместо 2,5. Но тогда почему остальные строения не испытывают проблем? Уже весь мосг сломал.
-
24.12.2015, 09:01 #2
- Регистрация
- 27.12.2006
- Адрес
- Москва без москвичей
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Приветствую, коллега. Причин, увы, может быть несколько. Более того, причина может быть комплексная. Требуется ряд уточнений. Для начала: проблема появилась только с началом этого отопительного сезона и только на этом объекте? Проводились ли какие-либо монтажные и/или ремонтно-профилактические работы в межсезонье в масштабах всей системы отопления и на проблемном объекте конкретно, если проводились, то какие? Температуру теплоносителя на подаче и в обратке можно узнать?
Одной из причин, кстати, может быть пониженное давление в системе. В идеале, конечно, глянуть бы проектную документацию; схемы было бы достаточно.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
-
24.12.2015, 09:35 #3
- Регистрация
- 20.07.2015
- Адрес
- Qazaqstan
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 28,867
Спасибо: Получено: 9,807
Отправлено: 3,984
0Вот в том то и дело, что именно наше здание страдает. До этого проблем не было - в начале сезона пару-тройку раз спускали воздух ну и несколько раз за зиму. Это всё. Единственно на общей магистрали, после нашего здания, устраняли порыв + подключили ещё одно здание. Если воздух выпустить, то батареи горячие а система ещё с советских времён. А, забыл, в прошлом году меняли систему на первом этаже - кинули пластиковые трубы и установили новые радиаторы. По началу воздушился только наш второй этаж, а теперь и у них. Потом сваркой устраняли течь на одной из батарей у нас. Но она стоит в середине сети. Позже дала небольшую течь соседняя - редкие капли. Пока замотали обрезком автокамеры и проволокой. Не течёт. Везде стоят краны Маевского. Герметичны.
Сама система представляет собой следующее: по над полом идёт общая труба, от которой на каждую батарею идёт подача и обратка. Общая диаметром 50, на батареях - двадцатка.
-
24.12.2015, 09:47 #4
- Регистрация
- 13.08.2008
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 30,993
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 6,646
Отправлено: 14,554
0Оффтопну OFA+, тебе тоже нравится этот дед с елкой на голове?
-
24.12.2015, 10:00 #5
-
24.12.2015, 11:19 #6
- Регистрация
- 02.08.2007
- Адрес
- Россия, Сургут-Краснодар
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0OFA+, очень похоже, что у вас в здании "заузили" диаметры труб, при ремонте/ремонтах
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
-
24.12.2015, 11:23 #7
-
24.12.2015, 12:59 #8
- Регистрация
- 13.06.2006
- Адрес
- Мск
- Сообщений
- 7,422
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,245
Отправлено: 971
-
24.12.2015, 13:01 #9
-
24.12.2015, 13:40 #10
- Регистрация
- 02.08.2007
- Адрес
- Россия, Сургут-Краснодар
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0он в воде всегда есть(растворённый), а при нагревании её , он выделяется пузырьками, плюс ты ведь не можешь поручиться за герметичность всей системы... ну и похоже что именно ваше здание не продавливают насосы котельной, причиной может быть например малый диаметр труб (у вас) плюс низкое давление в агистрали
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
-
24.12.2015, 13:54 #11
- Регистрация
- 27.12.2006
- Адрес
- Москва без москвичей
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Прошу прощения за ожидание.
Понятно. Учитывая, что специалистов по месту, видимо, нет, попробуем поэтапно решить вопрос.
Необходимо измерить давление в системе отопления в верхних точках проблемного здания с помощью манометра. Было бы совсем здорово -- выполнить замер давления в верхних точках всех зданий, подключённых к магистрали. И температуры бы желательно знать; в котельной наверняка есть термометры на подачу и обратку. О результатах сообщите.
Ещё вопрос: как организована подпитка системы? Опрессовка системы проводилась перед началом сезона?
Что касается воздуха, то он не берётся из ниоткуда -- он есть в системе. Прячется где-то на изгибах. Порционно "отваливается", и вы его стравливаете. Давления в системе недостаточно, чтобы прогнать существенный пузырь единовременно. В этом случае, учитывая дохлость насоса, желательно закрыть задвижки до остальных зданий (если внешние температурные условия позволяют) и прогнать насосом контур этого здания, стравливая воздух, который будет собираться в верхней точке. Проще всего для этих целей поставить автоматический "сапун".
Потом поочерёдно прогнать остальные, до этого перекрытые, участки магистралей до других зданий, перекрывая уже прогнанные.
Вообще, желательно скинуться и поставить исправный насос, рассчитанный на данную систему отопления.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
-
24.12.2015, 14:00 #12
-
24.12.2015, 14:07 #13
- Регистрация
- 20.07.2015
- Адрес
- Qazaqstan
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 28,867
Спасибо: Получено: 9,807
Отправлено: 3,984
0Всё может быть. Тем более, если в системе есть так называемый дроссель, то возможна кавитация. Знать бы куда рыть.
--- Добавлено чуть позже ---
Понятно. Котельная принадлежит частнику, оказывает услуги по договору. Спецы у него есть, вот только они с таким не сталкивались до этого.
-
24.12.2015, 14:07 #14
- Регистрация
- 07.10.2004
- Адрес
- Россия, Санкт-Петербург
- Сообщений
- 18,898
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
Отправлено: 3,249
0Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018
-
24.12.2015, 14:08 #15
- Регистрация
- 20.07.2015
- Адрес
- Qazaqstan
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 28,867
Спасибо: Получено: 9,807
Отправлено: 3,984
0Да. Температура подачи 50-55 градусов, это я знаю, т.к. время от времени сам проверяю котельные на дежурстве.
-
24.12.2015, 14:09 #16
- Регистрация
- 07.10.2004
- Адрес
- Россия, Санкт-Петербург
- Сообщений
- 18,898
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
Отправлено: 3,249
-
24.12.2015, 14:11 #17
- Регистрация
- 27.12.2006
- Адрес
- Москва без москвичей
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0А самостоятельно они всё равно ничего не сделают, без их участия. Только если "сапуны" поставить смогут. Это крайняя мера. Если в верхней точке давление недостаточное, то вопрос решён не будет.
Необходимо знать давление и в остальных сегментах магистрали -- в других зданиях. Возможно, придётся перерегулировать всю систему.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
-
24.12.2015, 14:12 #18
- Регистрация
- 13.06.2006
- Адрес
- Мск
- Сообщений
- 7,422
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,245
Отправлено: 971
-
24.12.2015, 14:13 #19
-
24.12.2015, 14:13 #20
- Регистрация
- 20.07.2015
- Адрес
- Qazaqstan
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 28,867
Спасибо: Получено: 9,807
Отправлено: 3,984
0О, нашёл. Батареи у нас подключены по нижнему рисунку
Похожие темы
-
система отопления
от mrsserjio72 в разделе Архив 2010г.Ответов: 28Последнее сообщение: 05.10.2010, 15:38 -
Система отопления. Снятие и установка радиатора отопителя на VW Passat B5. Личный опыт!
от Axl в разделе Кондиционер, КлиматроникОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:18 -
климатроник и система отопления салона
от Александр3 в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.12.2009, 00:44 -
Система отопления салона...
от Yurchik001 в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 01.09.2007, 15:57 -
система отопления
от jevjeg в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.09.2007, 15:54