0
![Вы не можете благодарить!](images/buttons/up_dis.png)
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
В общем всем спасибо за коменты, но я решил пойти по пути наименьшего....
Паркет содрал до конца вчера. Самопальную стяжку от 15 до 2 мм забодался вчера снимать с кухни, но снял, причем аж доковырялся до кирпичной кладки под стенной плитой в подвал.
В итоге имеем "голое" основание пола с прессованным покрытием аля оргалит или х.з. что там. Под ним, местами выступая, лежит что-то типа гидроизола, но с учетом постройки дома, 76 г., скорее всего просто рубероид, в качестве гидроизоляции (1 этаж). Покрытие прессованным оргалитом порядка 40-60 мм. За почти 40 лет запрессовался так, что пря снятии стяжки на кухне ломом
я смог отковырнуть все лишь 1-2 мм этого "пресспола". До плиты короче не дорылся. Посему решил не будоражить сие основание. Пролить грунтом глубокого проникновения и залить все нах наливными от 20 до 50 мм. Лазер покажет где и сколько. Копать до плиты очкую, ибо можно и в подвал уйти
и разорится потом на решетке, керамзите, ЦБС выиграв при этом всего лишь 1-2 см высоты. В топку
ps плиты в этом доме полые, 22 мм
Ну вот как то так.
Лучше подскажите, что под электрику прикупить помимо проводов, гофры, пистонов со скобами для пристрела к потолку, автоматов, щитка наружнего на 4 автомата (1 из них диф)? "Орехи"? Соединения какие?
Да и вот чего еще. Мне всё "советуют" кабель брать 3-х жильный. Типа земля будет. А нах оно надо??? Сколько видел, везде 2-х жильный. Толк от земли этой в квартире???Землю буду только на диф пускать, а на верхний, и 2 нижних света пойдут и 2-х жильные же. В чем подвох? Заработать хотят на материалах видимо?
![]()
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
у меня 4 года дому, такие же плиты гвл кнауф лежат.
вот так я и сделал!!!
а что на входе у тебя? какие провода?
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Земля нужна в ванной, с выводом отдельных автоматов под стиралку. 16А или 32А
Земля нужна на кухне, с выводом силового кабеля под духовой шкаф и варочную панель, с автоматом на каждое устройство (так пишут)
я подсоединил оба устройства на 3-х жильный силовой кабель с отдельным автоматом 32А с использованием 2-х силовых розеток. Оба устройства идут без вилок.
Остальные розетки 3-х жильный кабель с автоматом 16А
Остальными комнатами пока не занимался, нет времени и желания.![]()
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
дык у меня гаЗстак что мне земля на кухне наф не нужна. А стиралку и мойдодыр в ванной как раз на диф трехжильным и собираюсь сделать. Так что, наверно, 3-х жильный на все это уже лишняя трата будет. Верхний 16 А, розетки 25 А, диф тоже 25 А с 0,01 А УЗО. Единственное, что надо розетки с 16 А покупать будет.
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 2,232 Отправлено: 964 |
Важно перед заливкой проверить все щели, чтобы пол не утёк "в трубу", точнее в подполье)))
Было дело соседи заливали стяжку на кухне, что весь пол утек ко мне, через отверстие для газовой трубы
хорошо, что у меня кроме стяжки и выровненных стен ничего небыло)))
Вообще помоему, по хорошему наливайка льётся на специальную подкладочную бумагу, а по периметру кладется демпферная лента.
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
кхе... у нас панельный дом дск.
хренк с ним с полом, щель от внутренней стены до внешней, внизу в 1 палец, к потолку-кулак влазиет!!!
запихал туда пропиленовую трубку, заштукатурил.
--- Добавлено чуть позже ---
у мну на 16А автомате и 3-х жилке висит.
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
Mixxxa,да в принципе всем автоматам пох на землюесли там гнезда под нее нетути.
Вот объясните мне, какой такой понт от земли в панельном доме, на первом этаже, в комнатах где влага/вода отсутствовать будет как класс? За каким она нужна то? От грозы?
Сижу вот тут и думаю сделать "каку" суседям - кинуть землю от розетки в ванной на трубу ХВС или ГВСКак думаете, эффект будет?
ps экономия согласен, в 1-2 т.р. между 2-мя и 3-мя жилами. Вопрос в другом: будет ли земля подключена к розеткам и к щитку в коридоре?Не очень хочется все проверять, блин, после работ. А то еще можно отметок на стене налепить и проверять толщину наливного пола
![]()
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Смотри как я у себя сделал:
1. На освещение кабель 3*1,5 по всей длине (и до коробок, и до выключателей, и до люстр), выключатели двухклавишные, люстры на две группы. В туалете/ванной третий провод заземлен, что бы светильник можно было заземлить - влажные помещения как никак.
2. На розетки до коробок 3*2,5, от коробок до розеток 3*1,5 (больше нет смысла - розетки максимум на 16А, а кабель держит 21).
3. Гофра нахрен не нужна - кабель в двойной изоляции прекрасно лежит затертым в стену.
4. К потолку кабель чудно крепится дюбель-хомутами.
5. В щитке у меня три дифа (розетки северной половины квартиры, южной половины квартиры, и отдельный на стриралку в ванной) и три автомата (освещение северной половины, южной и на плиту). Короче все розетки кроме плиты на диффавтоматах (электронные схемы во встройке, почему то любят дифф вышибать), освещение без диффавтоматов, т.к. компакт-люминисценты так же любят их вышибать.
6. Распаечные коробки большие, но тонкие - на потолке, уйдут под натяжной потолок.
7. Никаких "орехов", никаких наконечников навинчиваемых - либо пайка скрутки, либо проварка конца скрутки. Изоляция - 3M Scotch 88T.
Толк от земли есть - это защита себя любимого.Да и вот чего еще. Мне всё "советуют" кабель брать 3-х жильный. Типа земля будет. А нах оно надо??? Сколько видел, везде 2-х жильный. Толк от земли этой в квартире???Землю буду только на диф пускать, а на верхний, и 2 нижних света пойдут и 2-х жильные же. В чем подвох? Заработать хотят на материалах видимо?
Провода на свет тоже трехжильные кроме коридора - выключатели двухместные.
P.S. Если интересно могу фотки подкинуть как у меня сделано.
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
кинь в л/с, если не сложно. Особенно места с коробками, если есть.
Тоже думаю насчет установки дифов на розетки
По поводу запаса 1,5 мм2 кабеля на силу и мощность - маловато для розеток ибо в закрытом виде (в стене) А 15 и 3,3 кВт. Так что уж лучше 2,5 мм2 на розетки пусть идет. Там запаса больше. На верхний свет выше 1,5 мм2 смысла кидать нет, согласен. Там и 1 мм2 хватит
И в ванной/сортире (один блок будет, ломаю) планирую светодиоды лепить на потолок. У них есть куда землю цеплять?
в таком случае кидается вторая "сопля" с 2-х жильным и усе. лампы будет 2 всего. В комнатах. И в планах брать с тройным выбором света. Так что как раз вторая "сопля" будет заюзана в тему, а вот 3-х жильно ужо не хватит
![]()
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 2,232 Отправлено: 964 |
Сообщение от Сообщение от Mixxxa
К примеру захочешь лампа чтобы не вся включалась, а частями. Опа а кабель 2ве жилы- не сделать.Имеется ввиду, потом, когда всё замуровано в стену/потолок и вдруг хочется сделать 2-ю группу выключения света, тогда не нужно думать над второй «соплёй», под которую надо штробить новый канал или, как незаметно приспособить.
Можно воспользоваться существующей 3-ей жилой, без геморроя.![]()
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
если на вводе есть земля, то не гнушайся ее на розетки кинуть это твоя безопастность, если в доме не предусмотрено, то тут ничего не поделаешь кроме рытья внешнего контура (а надо оно?).
бери wago черные. еще дюбеля и перфоленту дабы гофру на полу закрепить (всплывет) и на стенах.
иногда удобно от щита до распайки на свет (если несколько групп скажем 2) кинуть одним проводом 4х1,5 заместо 2*2х1,5 и да на свет земля не нужна.
на розетки лучше 3х2,5 кинуть кабель и во всех случаях пользуй NYM.
посчитай бюджет, если не будешь класть паркет то посмотри в сторону сухой стяжки.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
ввг нг лс
нюм может потом пропиткой красивыми разводами на обоях вылезти
Это только можно на свет, силовуху только под обжим(гильзами), или все напрямую от щитка делать
А даже если ее и нет, земляной конец можно оставить в воздухе- вдруг проводку в доме поменяют, а можно схему выше описанную замутить
И не забудь вот ЭТО поставить
электротяга
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
да по Москве то сие на? это в колхозе да, там как "доильню" вкл. так напруга скачет, а тут, в Нерезиновске, я не замечал такого.
--- Добавлено чуть позже ---
Кабель брать буду ВВГнг. LS наф не нужен, нг достаточно.
--- Добавлено чуть позже ---
Смотрел я его. Слишком большая потеря в высоте. Да и не доверяю я, когда делаю не сам, работягам с сыпучими материалами. Не хочется через 2-3 года наблюдать игру пола. Налив, имхуется мне, надежней будет.
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
тут ведь тема какая - гофра это на случай возгорания, если у ткбя кабель ввгнг-frls то наверное пофигу
--- Добавлено чуть позже ---
через гофру?![]()
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012