Вот на вскидку накидал бизнес?-план:
1. Дюбель-хомуты - штук 50 хватит (под крепление на потолке)
2. Автоматы:
- 16 А - на свет верхний
- 20 А - на свет нижний. Из них 1 диф на 0,01 А для санузла, автомат на комнаты/коридор, автомат на кухню (думаю еще насчет замены 2 автоматов на 2 дифа по 0,03 А)
3. Кабель ВВГнг 2х1,5 - 50 м (верхний свет), ВВГнг 3х2,5 - 120 м (нижний свет) - еще буду считать
4. Выкл/вкл 3-х клавишные - 4 шт.
5. Розетки 16А - 12 или 14 шт.
6. Распаечные коробки (х.з. какие) 2 штуки (одна на коридор для верхнего света и одна в коридор, опять же, на нижний (розетки комнаты+коридор) или больше надо?
7. Гофра под кабель на потолок???надо ли??
какие будут коррективы?
ps маркировк ВВГнг и подразумевает его негорючесть то. Зачем гофра???
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
когда в подвале или еще где на лестничной, или в других местах нейтраль отгорит - узнаешь (там по ссылке ролик даже есть)
а что в ней дырок нет, все герметично? И изоленты тоже нигде нет?
А вообще по этой теме мастер сити рулит.
электротяга
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Спасибо: |
Получено: 501 Отправлено: 97 |
у автоматов есть понятие, как кривая характеристика
Для света с6 за глаза
С16 для розеток
Апдейт. Я тут не учел - схемы электричества то нет. Поэтому тут надо считать, может С6 на свет мало будет
Для электроплиты- с32(тебе это не надо)
Если дом с газом, то выделенная мощность 5.5 квт
это вводной автомат С25А
гофра нужна для защиты провода- например будут шкурить и сразу в оплетку- а так гофру увидят и успокоятся
--- Добавлено чуть позже ---
Посмотри мастерсити. Вага это только на свет, особенно если люминь с медью соединять ей.
Я точно себе бы не рискнул даже на розетки такое ваять
электротяга
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Это для кабеля проложенного "в трубах, каналах". А будучи замурованным в штукатурку он охлаждается даже лучше чем "проложенный открыто".
Некуда обычно.
--- Добавлено чуть позже ---
У меня ВВГ-п-НГ заштукатуренный в стену. Даже если чего, с одной стороны у него кирпичная стена, с другой ротгипс - гореть просто нечему.
--- Добавлено чуть позже ---
Давай сначала разберемся ЧТО мы электрофицируем, материал стен и т.п.
P.S. Я не согласен по всем пунктам, если что...
--- Добавлено чуть позже ---
http://fotki.yandex.ru/users/rgubaev/album/154231/
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 209 Отправлено: 84 |
Я так понял по фото что потолок будет гипс или натяжной. Согласно пуэ за непроходными потолками сила идет в гофре либо лотке. И да 1.5 на розетки слабовасто.
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Натяжной будет. Насчет "мало" не согласен. 21А для одиночной розетки за глаза, а 3*2,5 от коробки до щитка - более чем для автомата на 32А на площадке.
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
rgubaev,на фотки со щитком: нижняя рейка - земля, а верхняя?Судя по фото - нейтраль. С6 - верхний свет, как я понял, С25 на общий вход? А не мало на розетки С16?
Что у меня в плане не то?
Сейчас "расчехлюсь" и выложу схему квартиры с набросанными розетками и проводами. Поправите тогда, если что
--- Добавлено чуть позже ---
а чего входной С25 автомат, если это входной, однополюсной поставил? Хотя у меня в общем щитке все однополюсные.![]()
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Маонез надо...блеать не в ту тему написал![]()
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
вот, на вскидку
красный - верхний свет (проводка), два больших круга - люстры, маленькие - точечные светилники
синий - нижний свет
черные круги - розетки
зеленый прямоугольник - распаечные коробки
синий прямоугольник - щиток с автоматами/дифами
--- Добавлено чуть позже ---
стены между комнатами и кухне - штукатурка с листами ГВЛ
несущие - штукатурка и все
пол - пока прессованный оргалит (х.з. что там, типа прессованных мелких опилок) 40-50 мм с покрытием битумной мастики (на нее паркет был приклеен). Поверх будет наливной.
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Процитирую сам себя
А "вводной" - на площадке в щитке. Как и положено - на конце кабеля ближайшем к источнику.5. В щитке у меня три дифа (розетки северной половины квартиры 16А, южной половины квартиры 16А, и отдельный на стиралку в ванной 16А) и три автомата (освещение северной половины 6А, южной 6А и на плиту 25А). Короче все розетки кроме плиты на диффавтоматах (электронные схемы во встройке, почему то любят дифф вышибать), освещение без диффавтоматов, т.к. компакт-люминисценты так же любят их вышибать.
Что же касается "А не мало на розетки С16", отвечаю - не мало. Такие же сейчас в старой квартире - ни разу не выбивало. А учитывая, что вводной 32А и вертикальная разводка в подъезде 6 квадратов алюминия - тем более больше не нужно.
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
http://planoplan.com/ru/view/f3aacc6...e62343b3da509/
вот, так, "на глаз"накидал шО хочу. Перспектива так сказать.
ps повремените пока загрузятся текстуры мебели. 3D макет.
--- Добавлено чуть позже ---
rgubaev,так рейки то земля и ноль?
--- Добавлено чуть позже ---
rgubaev,схему то разводки посмотрел? поправь мой колхоз то![]()
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
1. У меня на 60 квадратов дюбель-хомутов ушло порядка 350 штук. 50 штук это только на прогрев перфоратора.
2. Автоматы на свет - С6, на розетки диффавтоматы С16 (ну реально больше не нужно).
3. Кабеля у меня ушло (на 60 квадратов) больше 300 метров.
4. Выключатели трехклавишные лишь при ОСОБОЙ необходимости - клавиши узкие, на ощупь уже не попадаешь.
6. Распаечных коробок у меня - 5 шт. При этом в одной из них сходится 19 концов - то еще удовольствие. Реально коробок не может быть меньше чем выключателей обычно.
7. Гофра под потолком нах не нужна для ВВГ-НГ. Это с моей точки зрения. Точка зрения ПУЭ, что она дэ останавливает горение не находит у меня поддержки.
--- Добавлено чуть позже ---
Шины, да, нижняя - земля, верхняя - ноль.
Схему поглядел - нифига не понял. "Нижний свет" это розетки что-ль?
Разводка в стяжке или по потолку?
P.S. Кинь в меня планом с хорошем разрешении с точками розеток/выключателей/люстр, а я тебе дорисую разводку с сечениями, как я это вижу. По люстрам только количество групп укажи.
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 54 Отправлено: 82 |
rgubaev,кинул в Л\С ссылку на облако с планом хаты и электропотребителями
--- Добавлено чуть позже ---
rgubaev, входящий ноль, как я понял, ты завел на шину, а с нее уже на дифы пустил? С6 и С25 однополюсные, судя по фото. На них только фаза, а ноль от света и плиты на шине? Правильно понял?
а что тогда мешает взять дифы однополюсные и сделать так же? Просто у АВВ нашел диф С16 0,03А однополюсный. Под ноль есть вход/выход, но зажима нет. вот
-. . --. .. .... ..- .-.-
Спасибо: |
Получено: 2,177 Отправлено: 3,446 |
оборотень, Паш, купил? Если да, то принимай поздравления![]()
VW Passat B5+ variant 2001г. BBG 2.8 4 motion tiptronic - есть
Тупой собаковод
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Уже обхаял.
Да. Да. Да.
И зажим там есть - просто он глубже и его не видно. На моих так же, если приглядишься. Только мой в 4 раза дешевле и занимает один юнит, а не два. Но тоже китайскийа что тогда мешает взять дифы однополюсные и сделать так же? Просто у АВВ нашел диф С16 0,03А однополюсный. Под ноль есть вход/выход, но зажима нет. вот![]()
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Жесть.
Может лучше нормальный нум покупать? В нем нет пропитки. Вот маяки у меня через обои пролезли, факт...
То, ты не в теме и у тебя нет достаточно статистки, проблему не исключает.
Нормальный провод (нум) - самозатухающий. Плюс, правильные парни ставят пожарное узо.
--- Добавлено чуть позже ---
Это аксиома.
Свет - 1.5, розетки - 2.5. Электроплита - отдельный разговор.
Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.