ЗАЖИМЫ WAGO И МЕДНАЯ СКРУТКА- СРАВНЕНИЕ
Давно меня интересует этот вопрос- действительно, что же лучше применять при монтаже электропроводки: зажимы wago или делать медные скрутки?
Споры нешуточные идут по этому вопросу, разгораются целые баталии))) на форумах, но истина как говорится- где то рядом.
Лично я считаю что ничего плохого нет в применении ваговских зажимах- при определенных условиях они вполне применимы.
Однако есть одно НО! Так как контакт с проводом у зажима получается точечный, то по идее должно увеличиться переходное сопротивление по сравнению со скруткой.
И к тому же неизвестно как поведет себя зажим на пределе своих возможностей- при большом токе и высокой температуре провода.
Именно это я и решил проверить.
Взял монтажный провод сечением 2,5 кв.мм, разрезал на четыре равные части по 15см и соединил два провода- скруткой и два- на ваговский зажим.
Скрутка длиной 4см, сварил своим новым сварочником, зажим wago- купил специально под сечение 2,5кв.мм и ток- 25А.
Решил определить где меньше переходное сопротивление следующим способом: подать на провод нагрузку в три раза больше допустимой, что бы провод начал интенсивно греться.
Рассуждал я так: если переходное сопротивление на участке провода есть, то в этом месте нагрев будет сильнее и изоляция провода плавиться будет в этом месте раньше чем на остальном участке провода.
Останется только засечь время, когда начнет плавиться изоляция около переходного сопротивления и сравнить между собой два показателя- у скрутки и у зажима wago.
Сразу скажу- результаты испытаний показали полное превосходство скрутки!
Итак, испытания. Подавал нагрузку 80 Ампер. В процессе нагрева провода ток снижался до 76-77 Ампер, что видно на фотографиях.
Причем очень важная деталь:
провод со скруткой грелся практически равномерно по всей длине и даже под конец испытания визуально было видно что изоляция одинаково плавится что возле скрутки, что по длине провода.
Как я это определил? А видно откуда дым шел))) А шел он равномерно со всего провода.
Испытания прекратил через 170 секунд как только спеклась изоляция провода около скрутки.
Пришел черед провода с ваговским зажимом. После включения на него нагрузки через 96 сек. пошел дымок именно из района зажима, даже видно было что дым идет от изоляции непосредственно возле зажима wago.
И уже через 130 секунд изоляция провода возле зажима полностью оплавилась и спеклась.
Вывод: при больших кратностях тока перегрузки в электропроводке скрутка более предпочтительна чем зажимы wago.
Это может возникнуть например при неправильномвыборе автоматического выключателя что я наблюдаю сплошь и рядом- поставили на провод 1,5кв.мм автомат на 32Ампера и включают еще электрокотел 6-киловаттный…
Ведь автомат то по нагрузке в магазине выбирали! И что будет в этом случае в распредкоробках? Естественно что изоляция провода будет перегреваться и даже плавиться и вот в этом случае применение зажимов wago только усугубит положение…
На этом испытания я не заканчиваю, еще что нибудь придумаю, а может и вы что подскажете- сделаю и покажу результат.
Пишите комментарии, буду благодарен если нажмете на кнопки +1 и tweet вверху статьи.
Узнайте первым о новых материалах сайта!Просто заполни форму:
--- Добавлено чуть позже ---
Посоветуйте стабилизатор
вот такого плана
http://www.220-volt.ru/catalog-82481/
И еще душевую кабинку, что бы не дорого и была качественная. желательно с глубоким поддономЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
-
09.06.2014, 11:44 #63
-
09.06.2014, 11:45 #64
-
09.06.2014, 11:53 #65
- Регистрация
- 21.10.2013
- Адрес
- Свердловская обл.
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 5,849
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,842
Отправлено: 2,813
0ресантовские стабилизаторы вроде нормальные,из отечественных,у нас продавали,пару штук только в гарантийный ремонт ушло,а по кабинкам недорого это будет только китай,качество средне по району почти у всех,чуть получше качество у аполловских кабинок было,а так все муть голубая.За 6 лет работы в сервисном центре поставил более 200 душевых из них одна только нормальная была и та итальянская,120 тыров привезли на заказ.Сейчас поеду тоже ставить кабинумогу пофоткать из каких болтов состоит
Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004
-
09.06.2014, 11:55 #66
- Регистрация
- 11.10.2007
- Адрес
- Russian Federation, olympic city
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 55,218
Спасибо: Получено: 6,943
Отправлено: 8,679
0http://www.220-volt.ru/catalog-59167/
--- Добавлено чуть позже ---
lДа ну ее наз за 120 тыровЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
-
09.06.2014, 11:57 #67
- Регистрация
- 21.10.2013
- Адрес
- Свердловская обл.
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 5,849
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,842
Отправлено: 2,813
0lДа ну ее наз за 120 тыров [/QUOTE]
зато качество и навароты ,это как мерседес и запорожец сравниватьPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004
-
09.06.2014, 13:41 #68
-
09.06.2014, 14:32 #69
-
09.06.2014, 14:33 #70
-
09.06.2014, 15:30 #71
-
09.06.2014, 15:40 #72
-
09.06.2014, 16:10 #73
-
09.06.2014, 16:12 #74
-
09.06.2014, 16:22 #75
-
09.06.2014, 16:33 #76
-
09.06.2014, 16:39 #77
-
09.06.2014, 16:48 #78
- Регистрация
- 19.08.2009
- Возраст
- 39
- Сообщений
- 16,930
Спасибо: Получено: 534
Отправлено: 246
-
09.06.2014, 16:57 #79
- Регистрация
- 11.10.2007
- Адрес
- Russian Federation, olympic city
- Возраст
- 38
- Сообщений
- 55,218
Спасибо: Получено: 6,943
Отправлено: 8,679
0Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
-
09.06.2014, 18:45 #80
- Регистрация
- 20.07.2007
- Адрес
- Люберцы МО
- Возраст
- 32
- Сообщений
- 6,763
Спасибо: Получено: 194
Отправлено: 320
0Серегауди, Серег, ваго тема, если ты подключаешь к нему то, что разрешено. Ясен красен, что он расплавится, если ты подашь мощности больше, чем способен выдержать провод с сечением 4 мм^2
AXel_23, белый ВВГ называется ПУНП
Ну это так, для справки
Стиралку на 25А, розетки 16А, свет 6/10 А
Нагреватель на 100 литров хз, смотря какая мощность. Но наверно 32/40А
Варочная панель 16/20/25
ЗЫ Зажимные Ваго универсальны! Подходят для обоих типов проводов!
Похожие темы
-
А есть ли среди нас, пассатовцев, Черногорцы?
от Alex79 в разделе КорзинаОтветов: 6Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:39 -
Помогите...Нужно отремонтировать фотик...Есть среди нас спецы в этом вопросе?
от vitan в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 1Последнее сообщение: 12.12.2011, 02:03 -
Офф! есть ли среди нас юристы???
от ВЕТЕР в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 3Последнее сообщение: 08.11.2010, 04:18 -
У нас есть связи с USA ?
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 08.08.2005, 13:44 -
А у нас есть кто хорошо может настроить магнитолу?
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:29