  1. Аватар для sanechka

    sanechka сказал(-а):

    По умолчанию

    Нет, я про другое думал , долго объяснять , ты бумажки вместо подразетников всунь , что бы при штукатурке их не замазали , бывает такое часто , потом ходишь и ищешь , а еще нарисуй себе схему на листике , с размерами и прокладкой проводов , типа исполнительной , это может не раз пригодится при монтаже всяких устройств и приблуд , будешь точно знать где у тебя провод и точно его не пробьешь , кстати какой провод прокладываешь ввг нг ?
    Рекомендую взять глубокие подразетники и сделать распайку в них это очень удобно в эксплуатации в дальнейшем , так не забудь про заземление если это частный дом , стандарт выключателя подбери сам , что бы руку не поднимать на 5 см или опускать на 5 см , часто такая ошибка при выполнении таких работ.
    Вага зажимы бери черные со смазкой ) , а не прозрачные китайские
    P.S. если себе делаешь , делай розеток побольше их никогда много не бывает , только грамотно распредели нагрузки на группы , а в идеале сделай закажи однолинейку за 5 тыс
     
  2. Аватар для designer

    designer сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    не раз пригодится при монтаже всяких устройств и приблуд , будешь точно знать где у тебя провод и точно его не пробьешь , кстати какой провод прокладываешь ввг нг
    +100000000000000000000000000
    VW Passat B5+, 2004г., AWT, 150 л.с., tiptronic, климат, кожа, в миру Сергей
     
  3. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    кстати какой провод прокладываешь ввг нг ?
    Это основной. выдержит киловатт 20 если не больше , достался на халяву от тестя.


    Это уже то что пойдет по розеткам , выключателям и свет. тоже на халяву. и тоже расчитан на много



    хотя на свет и этот пойдет




    пока так. позже там будет порядок.



    пучек пипец . х.з. че куда. забыл уже, ибо делал года два назад , потом че то все остановилось.


    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
     
  4. Аватар для OMEN

    OMEN сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AXel_23 Посмотреть сообщение
    и тоже расчитан на много
    5 кВт - это много разве?
     
  5. Аватар для Defiant

    Defiant сказал(-а):

    По умолчанию

    реклама говорит что участковый - от слова "участие". значит и отделочник - от слова "отделить" (от своего), а не от слова "отдЕлать" (как провинившегося соседа)))
    ХАМЛО редкостное....но честное и качественное!!!!
     
  6. Аватар для Demon_37rus

    Demon_37rus сказал(-а):

    По умолчанию

    Lapachev, Сань, я тебя по аватарке и не признал
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
     
  7. Аватар для Defiant

    Defiant сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demon_37rus Посмотреть сообщение
    Lapachev, Сань, я тебя по аватарке и не признал
    вот блин..не думал что на аватарку смотрят, реально) я ник читаю всегда)))
    ХАМЛО редкостное....но честное и качественное!!!!
     
  8. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OMEN Посмотреть сообщение
    5 кВт - это много разве?
    Для одной отдельной розетки, достаточно

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от Lapachev Посмотреть сообщение
    вот блин..не думал что на аватарку смотрят, реально) я ник читаю всегда)))
    Я тоже пару дней назад увидел, сначало не понял кто это, а потом ник прочел
    Зачетная аватарка у тебя Саша
    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
     
  9. Аватар для sanechka

    sanechka сказал(-а):

    По умолчанию

    Аксель , по фотке сложно определить сечение провода , на самом проводе должно быть написано сечение там или 3х1,5 или 3х2,5 на розетки полторашка не подойдет , нужно 3х2.5
    так же я как я писал ранее закажи электропроект , не экономь !
    распредели нагрузку равноверно иначе при нагрузке на группу будет срабатывать узошка или автомат .
    про распайки я тебе писал , сделай в подразетниках, если не помнишь отлистай мое сообщение
    все сложные приборы отдельный провод и автомат, варочная панель, духовой шкаф , стиралка, посудомойка и прочии приблуды у которых большое энергопотребление , не забудь про заземление ,очень важный момент .
    У тебя какая то помесь проводов нума и ввг зачем такое делаешь ????
    подпиши , а точнее промаркируй провода , что бы в случае чего не разгребать весь пучок , а знать точно что и откуда приходит
    убери провода из-за угла , они должны идти вертикально -верх или вниз от щитовой , судя по фоткам они у тебя идут фиг знает как .
    перед отделкой закажи лабораторию, стоит копейки они приедут и произведут замеры сопротивление проводов , что бы ты устранил недостатки .
    и обязательно зарисуй где на какой стене и как идут провода , я тебе про это писал
    в ванной сделай розетки влагозащищенные это очень важно
    P.S. так же я бы на твоем месте сделал бы мастер выключатель который отключает все электричество кроме холодильника , это очень удобно уезжая можно все отключать и обесточивать весь дом
     
  10. Аватар для OMEN

    OMEN сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    У тебя какая то помесь проводов нума и ввг зачем такое делаешь ????
    Там еще ПВС и ПУНП за компанию приписались

    А так подписываюсь под постом. Все верно изложено

    ЗЫ AXel_23, надо бы весь дом подключить к NYM Севкабель. Он хоть и дороже того же Конкорда, или ГОСТ, но реально лучше
     
  11. Аватар для Captain

    Captain сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OMEN Посмотреть сообщение
    Там еще ПВС и ПУНП за компанию приписались

    А так подписываюсь под постом. Все верно изложено

    ЗЫ AXel_23, надо бы весь дом подключить к NYM Севкабель. Он хоть и дороже того же Конкорда, или ГОСТ, но реально лучше
    Ага, главное NUM не купить. А то последнее время его повадились как NYM продавать. Выглядит также, но качество совсем другое. Даже в крупных строительных супермаркетах такое разводилово. На ценнике NYM, а на самом кабеле NUM.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
     
  12. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    Аксель , по фотке сложно определить сечение провода , на самом проводе должно быть написано сечение там или 3х1,5 или 3х2,5 на розетки полторашка не подойдет , нужно 3х2.5
    провод для резетак идет 3х2.5. основной не помню, но раза в 4 толще. посмотрю завтра что написано на нем.

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    так же я как я писал ранее закажи электропроект , не экономь !
    Зачем заказывать его? я когда все разведу, сам начерчу что где, и еще фотки сделаю.

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    распредели нагрузку равноверно иначе при нагрузке на группу будет срабатывать узошка или автомат .
    Да вот сижу и думаю как. УЗО 25, если ли смысл ставить 32 . думаю какие автоматы по мощности использовать на кондеры, водонагреватель 100л, стиралка. а так же на обычные розетки и свет


    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    все сложные приборы отдельный провод и автомат, варочная панель, духовой шкаф , стиралка, посудомойка и прочии приблуды у которых большое энергопотребление
    вот и думаю какие автоматы на них ставить. для всего этого веду отдельные провода на отдельные автоматы.


    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    не забудь про заземление ,очень важный момент .
    в процессе бурению
    будет что то в этом плане






    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    У тебя какая то помесь проводов нума и ввг зачем такое делаешь ????
    что черный, что белый, оба ввг. Черный 3х2.5, белый 3х,1.5. использоваться будет для освещения не более. сменить на такой же черный 3х2.5? (просто эти провода были на халяву)


    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    подпиши , а точнее промаркируй провода , что бы в случае чего не разгребать весь пучок , а знать точно что и откуда приходит




    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    убери провода из-за угла , они должны идти вертикально -верх или вниз от щитовой , судя по фоткам они у тебя идут фиг знает как .
    Там только один провод идет в углу. это силовой. я его хочу туда утопить и заштукатурить нафиг. остальные будут идти вертикально.
    или основной силовой тоже нужно вертикально?



    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    перед отделкой закажи лабораторию, стоит копейки они приедут и произведут замеры сопротивление проводов , что бы ты устранил недостатки .
    я даже не слышал про такие лабаратории в Сочи
    попробую узнать про них.



    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    в ванной сделай розетки влагозащищенные это очень важно
    ок



    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    P.S. так же я бы на твоем месте сделал бы мастер выключатель который отключает все электричество кроме холодильника , это очень удобно уезжая можно все отключать и обесточивать весь дом
    что за выключатель такой? не проще автоматы по вырубать ненужные, а оставить только розетки в кухне?

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от OMEN Посмотреть сообщение
    Там еще ПВС и ПУНП за компанию приписались
    хто это?



    Цитата Сообщение от OMEN Посмотреть сообщение
    ЗЫ AXel_23, надо бы весь дом подключить к NYM Севкабель. Он хоть и дороже того же Конкорда, или ГОСТ, но реально лучше
    Да я же не строю дом. это тупо пристройка в виде двух этажей над гаражом , в планах нет слишком дохрена вкладываться. ибо бюджет ограничен. надо сделать нормально, но не мего круто. ибо он один хрен будет под сдачу работать.



    Цитата Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
    Ага, главное NUM не купить. А то последнее время его повадились как NYM продавать. Выглядит также, но качество совсем другое. Даже в крупных строительных супермаркетах такое разводилово. На ценнике NYM, а на самом кабеле NUM.
    Чтож за провода такие

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    а в идеале сделай закажи однолинейку за 5 тыс
    что это?



    Цитата Сообщение от sanechka Посмотреть сообщение
    Вага зажимы бери черные со смазкой ) , а не прозрачные китайские
    и это что?
    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
     
  13. Аватар для COOLLER

    COOLLER сказал(-а):

    По умолчанию

    Wago клемники, они дороже, но качесвеннее! А так nym наше все
    нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
     
  14. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    про распайку, это вот так что ли?


    или так?


    --- Добавлено чуть позже ---

    на какой высоте делать розетки в ванной?
    к стати, использоваться будет душиваю кабина.


    в описании указана мощность 15вт. на нее отдельный автомат ставить. нужно отдельное УЗО для ванной?
    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
     
  15. Аватар для Captain

    Captain сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AXel_23 Посмотреть сообщение
    про распайку, это вот так что ли?


    или так?
    Она самая. На первой фотке wago маслонаполненные для одножильных проводов, на второй зажимные для многожильных.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
     
  16. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
    Она самая. На первой фотке wago маслонаполненные для одножильных проводов, на второй зажимные для многожильных.
    что лучше?

    В распаячных коробках тоже их использовать или лучше скрутки делать?
    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
     
  17. Аватар для Серегауди

    Серегауди сказал(-а):

    По умолчанию

    AXel_23, ваги используй только под освещение!! розеточную сеть на скрутку-пайку (сварку)
    Лада седан баклажан + тубус
     
  18. Аватар для Captain

    Captain сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серегауди Посмотреть сообщение
    AXel_23, ваги используй только под освещение!! розеточную сеть на скрутку-пайку (сварку)
    Ну хз. Современные электрики все на wago собирать советуют. Это "старая школа" за скрутки ратует. На "Школе мастеров" столько копий сломали на этом. Типа скрутка и колпачки гораздо хуже, а wago современная технология. Главное, не китай брать.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
     
  19. Аватар для Серегауди

    Серегауди сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
    Ну хз. Современные электрики все на wago собирать советуют. Это "старая школа" за скрутки ратует. На "Школе мастеров" столько копий сломали на этом. Типа скрутка и колпачки гораздо хуже, а wago современная технология. Главное, не китай брать.
    ваги не выдержат ту нагрузку которая будет на линии: водонагреватель, духовой шкаф, варочная.
    Лада седан баклажан + тубус
     
  20. Аватар для AXel_23

    AXel_23 сказал(-а):

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серегауди Посмотреть сообщение
    ваги не выдержат ту нагрузку которая будет на линии: водонагреватель, духовой шкаф, варочная.
    Тоже так думаю. хотя, у меня от автомата цельный провод будет идти к водонагревателю, варочной и прочей шляпы что дохера потребляет. каждая хрень на своем автомате сидеть будет.
    Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!