Спасибо за наводку про защиту.Ноль этот отгорел второй раз уже.
Разговаривал вчера с соседкой с первого этажа.Она говорит что на днях этот провод нарощенный горел в щитке.Папа не стал вызывать электриков а сам подтянул и всё равно отгорело там.
Видимо такое снова может произойти,так что надо ставить защиту.
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Видео выше - показательное.
Добавлю только, что телевизоры еще менее защищены, ибо, потенциал между коллективной антенна и сетью достаточно высок. Элементарно проверяется вольтметром между корпусом отключенного антенного разьема и металлом самого телевизора.
По теме.
(все наврал, исправляюсь)
Вариант бюджетной защиты - высоковольтный варистор класса D, между входом ноля и выходом фазы на клеммы УЗО. При превышении напряжения через варистор начинает идти ток, УЗО видит утечку и срабатывает.
Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Спасибо: |
Получено: 140 Отправлено: 141 |
Тоже читал что телек больше всего подвержен риску при перегрузке.Коллективная антенна давно отключена.
Подключено кабельное тв.Но приставка и роутер вроде не пострадали.А вот у соседки ресивер триколоровский навернулся.
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
Спасибо: |
Получено: 534 Отправлено: 246 |
а почему постоянно горит ноль? контакт плохой?![]()
Лада седан баклажан + тубус
Спасибо: |
Получено: 60 Отправлено: 48 |
Автоматы не спасут. Стабилизаторы (не все, а только электронно- релейные) спасут. Они могут мгновенно отключать потребителей при сильном повышении напряжения. Ресанта на фото выше вроде может отключать, но смотреть документацию к нему перед покупкой на наличие этой функции .
--- Добавлено чуть позже ---
Может контакт плохой, может провод тонкий, может нагрузка вся сидит на 1 фазе. А сейчас актуально в связи с повышением экономичных ламп и электронных устройств, ток в этом случае идет весь через рабочий ноль.
B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
Спасибо: |
Получено: 534 Отправлено: 246 |
Лада седан баклажан + тубус
Спасибо: |
Получено: 77 Отправлено: 28 |
У меня у мамы в Ст Химках аналогичный случай - оплатили всему подьезду - по чекам ремонт всей техники - благо это было за 3мес до выборов местного Мэра![]()
VWB3 & SkodaOctaviaA4 & SkodaOctaviaA5
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Сечение нуля должно быть больше, чем фаз. Ток-то больше. Отсюда же вытекают высокие требования к качеству контактов.
Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 1 |
Сечение нуля должно быть такое же как и сечение фаз, нулевой провод выравнивает перекос по току между фазами, а по советским нормам еще и меньше. Качество контактов, равномерная загрузка фаз - основные факторы.
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Можа оффтопчик?
из щитка на кухню (духовой шкаф и панель) идут медные 3 толстых провода,сечение наверно 4-4,5 мм, я соединил их с проводом медным 2,5мм сечением и развел на 2 розетки. Я правильно сделал?
ну не считая того что меня пару тройку раз е....ло током![]()
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 194 Отправлено: 320 |
Пнель и духовой шкаф желательно подключать независимо от всего остального. Напряжение на эти провода подается разное. Так что если на розетку уйдет 380, то там все нафиг сгорит.
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
А что электроплита 380?
Серег я забыл откл автомат...светануло норм отвертка расплавилась.
П.с. я помню мы тырили медный кабель на брикетной фабрике....я топором всёк он расплавился, а я улетел в вагонетку![]()
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.
Спасибо: |
Получено: 534 Отправлено: 246 |
есть на 380, есть на 220. в любом случае на духовой и варочную нужно отдельные кабеля и отдельные автоматы
хорошо что жив остался![]()
Лада седан баклажан + тубус
Спасибо: |
Получено: 194 Отправлено: 320 |
Skodник, надо на духовом шкафу посмотреть что написано. Панель точно 220![]()
Спасибо: |
Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Была духовка эви на одной розетке 220в.
Я из одной розетки разнес на две под дух шкаф и панель. Верно? В рампред коробкц вход.провода сеч4,4 мм из нее сеч 2,5 мм.
BMW 528i е39 M52TU R6 акпп, X5 e53 M57TU 3.0 акпп.