как и у всех по стандарту. не помню точно.
А че у меня дома сплиты за 5 лет не погорели? на работе у меня куча кондеев, и все пашут зимой на тепло прекрасно и не дохнут! нихера с ним при температурах 0 и до -5 точно не будет!
а я и не знал
Ну объясните мне, почему они у меня пашут и не дохнут. и нахер нужен сплит на тепло, если он не пашет зимой типо?
Спасибо
мне кажется у меня фреона маловато, а при холодах он сильней сжимается, и его категорично не хватает для нормальной работы компрессора
--- Добавлено чуть позже ---
Кондиционер, как правило, используется на обогрев в так называемые переходные периоды - осенью, когда холодно, но отопление еще не включили и весной, когда отопление уже отключили, но неожиданно грянули заморозки. Сплит-системы и оконные кондиционеры эффективно работают на обогрев до -15 градусов Цельсия, выдавая на 1 кВт потребляемой мощности до 3 кВт тепла.
Однако при более низкой температуре их КПД резко падает, а износ, напротив, возрастает. У сплит-систем наиболее устойчивы к низким температурам кондиционеры с инвертором. У некоторых моделей сплит-систем и оконных кондиционеров есть ТЭНы во внутреннем блоке, которые позволяют работать на тепло при любой минусовой температуре.
Мобильные кондиционеры, как правило, имеют ТЭНовый обогрев как основной, реже - как дополнительный. В любом случае, они работают на обогрев при любой отрицательной температуре.
http://www.inrost.ru/guide/help/faq/...tioners.html#3
http://www.kompressoren.ru/page/15-2006_7_b-4554.html
Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 23 |
наверняка на R22,+ если китаец, то что еще от него ждать (для R410 вроде бОльший диапазон рабочих) температур. Нужно в первую очередь смотреть давление фреона. При разной наружной температуре, для работы нужно разное давление в системе.
P.S. Переходный период считается до ср. суточной температуре +8 градусов. Дальше должно быть врублено центрально отопление. При использовании в минусовых температурах, должен быть обязательно предусмотрен так называемый "зимний комплект": подогрев дренажа, подогрев компрессора, регулятор давления.
1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
Спасибо: |
Получено: 25 Отправлено: 2 |
gbjeka1983, поправлю не регулятор давления, а регулятор оборотов вентилятора. А по теме не хватает хладона.
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
Спасибо: |
Получено: 7,377 Отправлено: 9,310 |
на R410 + он не китаец а японец
Согласен полностью
зимний комплект предусматривается при температурах от - 10 и выше. при температуре 0 и чуть меньше, должен работать.
говорю так, как этот кондей мне достался по наследству с работы. стоял он у меня в отделе. и все зимы он работал на ура! при 0 и меньше. а работаю я уже 7 лет там, и знаю его работу прекрасно. и еще раз говорю, дома у меня 2ва сплита, при - 4 и чуть ниже, до - 6, дуют прекрасно очень теплым воздухом, и прогревают комнату за 8-13 минут, и там на пульте я понижаю температуру что бы не было так жарко.
--- Добавлено чуть позже ---
Тоже к этому склоняюсь. ибо по законам физики, данный газ, при низких температурах, сжимается. и это приводит к недостатку фреона для компрессора.+ при установке его, я еще летом протравливал трассу. что бы убрать воздух из магистрали. летом похал отлично на холод и весной на тепло тоже супер, жара была хорошая. но как температура снизилась к +4 и меньше, все, еле теплым дует.
--- Добавлено чуть позже ---
Спасибо, это я уже начитался из гугланаверняка на R22,+ если китаец, то что еще от него ждать (для R410 вроде бОльший диапазон рабочих) температур. Нужно в первую очередь смотреть давление фреона. При разной наружной температуре, для работы нужно разное давление в системе.
P.S. Переходный период считается до ср. суточной температуре +8 градусов. Дальше должно быть врублено центрально отопление. При использовании в минусовых температурах, должен быть обязательно предусмотрен так называемый "зимний комплект": подогрев дренажа, подогрев компрессора, регулятор давления.
Для не понятливых, я не в сибире живу и не в Москве! я живу в Сочи. а тут таких температур как -10 и выше не бывает. да и -5 было недавно и то пару ночей!
Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 23 |
Тогда без вариантов. Только давление. А поповоду японца-что за производитель все таки? сейчас просто большинство якобы японцев собираться в китае. Даичи, генарал, митсубиши хэви и т.д.
По большому счету обычные сплиты требуют требуют ежегодной ревизии на давление, т.к. гайки на фреон. трубах никто динамометрическим ключом не затягивает. То не затянут как надо, то перетянут..Много кондюков так гробят. Раньше были оконники-заводская сборка, пайка. В деревне самсунг до сих пор пашет-а ему лет десять точно.
1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
Спасибо: |
Получено: 7,377 Отправлено: 9,310 |
Этому сплиту лет 10 не меньше. Завтра сфоткаю наклейки и выложу. у меня еще один валяется, он чистый японец.тоже скину фотки
--- Добавлено чуть позже ---
gbjeka1983,
Вот один из стариков японской сборки, который валяется у меня в гараже.
Он малазийской сборки![]()
Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 23 |
Нормальный боец! поработает еще. Хитачи и сейчас нормальные кондюки делает, в отличии от своих более брэндовых соседей собранных в поднебесной которые бывает и новые не запускаются. Если компрессор не ушатали, то заправить по нормальному и вперед![]()
Правда фреон R22 стоить стал также как и R410.
1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
Спасибо: |
Получено: 7,377 Отправлено: 9,310 |
gbjeka1983,
В общем глянул я что у меня за кондер установлен.
на блоке написано LG LS-J0962HL, фреон R22
Общие характеристики Тип настенная сплит-система Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 2650 Вт Мощность в режиме обогрева 2730 Вт Потребляемая мощность при обогреве 870 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 900 Вт Дополнительные режимы автоматический режим Режим осушения есть Управление Пульт дистанционного управления есть Таймер включения/выключения есть Габариты Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 80.2x26.2x16 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 56.4x52.5x26.5 см Общее Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 34 дБ / 48 дБ Фильтры тонкой очистки воздуха есть Дополнительная информация Cистема очистки воздуха "ПЛАЗМА".