    Привет!
    Есть у нас специалисты по сис-мам отопления и, конкретнее, по циркуляционным насосам?
    Загородный дом, 3 этажа. Площадь каждого этажа примерно по 150 м2. Котел дизельный (если это важно)
    Какие еще параметры нужны? Как правильно подобрать циркуляционный насос??? Сейчас стоит wilo 25/4. Его явно мало
    Заранее спасибо.
    B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI

  2. #2
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5!
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    Россия, Москва, ЦАО
    Возраст
    36
    Сообщений
    7,033
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 89
    Отправлено: 15

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Подпишусь...

  3. #3
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для COOLLER
    Регистрация
    01.09.2006
    Сообщений
    48,273
    Записей в дневнике
    10
    Спасибо +
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868

    1 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Грандфос или Грюндфос, как верно ХЗ

    . У меня 6 лет стоит на даче. Котел дровяной. При топке 90-100 градусов. 3 резжима скорости. Все гуд.
    По модели ХЗ...но выбирай из них!
    нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..

  4. #4
    Phaeton
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Чукотский АО гПевек
    Возраст
    33
    Сообщений
    3,494
    Спасибо +
    Получено: 55
    Отправлено: 43

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от COOLLER Посмотреть сообщение
    Грюндфос
    +1 хорошие насосы

  5. #5
    Модератор Аватар для Vasilich
    Регистрация
    06.10.2004
    Адрес
    Россия, Москва, ЮЗАО
    Возраст
    32
    Сообщений
    32,329
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от COOLLER Посмотреть сообщение
    Грандфос или Грюндфос, как верно ХЗ

    . У меня 6 лет стоит на даче. Котел дровяной. При топке 90-100 градусов. 3 резжима скорости. Все гуд.
    По модели ХЗ...но выбирай из них!
    Да у меня wilo и сейчас работает (с 2004 года), но хочу поставить мощнее. Он явно слабоват
    B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI

  6. #6
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для komsernik
    Регистрация
    29.05.2010
    Адрес
    Калмыкия, Городовиковск
    Возраст
    47
    Сообщений
    9,799
    Записей в дневнике
    4
    Спасибо +
    Получено: 2,190
    Отправлено: 674

    1 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от COOLLER Посмотреть сообщение
    Грюндфос
    тоже +
    и дома (на коробке - grundfos ups 25-40 180 http://www.teplocom-m.ru/ups100/4030 - о как )
    и на работе... они ж разные по мощности/производительности есть... самый слабенький поднимает воду на 16 метров, вроде так
    На работе "крутит" на 360м2, правда один этаж, но система/трубы старая, лет 30 уже. Без насоса плохо прокачивалась, поставил... лет 5 назад на обратку перед котлом, t* постоянная что перед, что после котла.
    ... АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT...

  7. #7
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для makaka
    Регистрация
    25.03.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    33
    Сообщений
    7,156
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 277
    Отправлено: 139

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Знач так, какая труба из котла какая в котел, диаметр, сколько и какие батареи, на какой температуре сейчас пашет котел, система я так понимаю закрытая? Материал труб, ну и примерная система, однотрубная или 2 трубы? Какая разница в т теплоносителя с первой батареей от котла и трубой обратки при входе в котел.

    --- Добавлено чуть позже ---

    Ну и примерная высота я так понимаю раз 3 этажа то метров 9?
    Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры

  8. #8
    Модератор Аватар для Vasilich
    Регистрация
    06.10.2004
    Адрес
    Россия, Москва, ЮЗАО
    Возраст
    32
    Сообщений
    32,329
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Ну и примерная высота я так понимаю раз 3 этажа то метров 9?
    Верх батареи на 3 этаже я думаю где-то на 7 м. Батареи же не под потолком, чтобы 9 метров считать
    B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI

  9. #9
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для makaka
    Регистрация
    25.03.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    33
    Сообщений
    7,156
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 277
    Отправлено: 139

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Верх батареи на 3 этаже я думаю где-то на 7 м. Батареи же не под потолком, чтобы 9 метров считать
    Вась, берем средние значения, насос тож нужно брать что в графике его работы требуемые тебе задачи он выполнял на первой скорости при этом в левой части графика. А так можно либо систему загнать до свиста если сильно мощный взять, а можно недожать сам насос и получиться тарахтение и износ самого насоса. Ну криво ужо пишу, спать собираюсь, но я как раз почти по твоим критериям подбирал насос. Так чта уточнишь, я тебе точно скажу чьто я бы выбрал. И не обязательно грюндфос, хотя это дело веры, как и вебасто, дизель и бензин итд итп

    --- Добавлено чуть позже ---

    Просто я думаю что тебе надо подобрать из вило, какими американками он подсоединен?

    --- Добавлено чуть позже ---

    Я просто себе как раз по осени подбирал насос и делал всю систему, но буду немного переделывать, просчитался с батареями немного
    Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры

  10. #10
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Kidont
    Регистрация
    27.12.2008
    Возраст
    40
    Сообщений
    24,834
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 3,272
    Отправлено: 1,023

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Сейчас стоит wilo 25/4. Его явно мало
    Как тебе сказал Макака - считать надо. Рисуй тут свой дом, окна с площадями, остекление, материал здания и т.д. Потом можно будет считать твой насос. Если просто воткнуть более мощный, то может оказаться, что вода циркулировать будет, а тепло отдавать не будет (разница между выходом в котел и входом в него же).
    Автоматика какая у тебя? насос будет управляться или нет? Разные отопительные контуры, регуляторы в системе есть? Датчики температуры наружнего и внутреннего воздуха?
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    Что вам сказать за .... Я таки знаю пару существ (с) Цитирование платное 18+

  11. #11
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Vital 86
    Регистрация
    02.08.2007
    Адрес
    Россия, Сургут
    Возраст
    45
    Сообщений
    16,369
    Спасибо +
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,791

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Загородный дом, 3 этажа. Площадь каждого этажа примерно по 150 м2. Котел дизельный (если это важно)
    Какие еще параметры нужны? Как правильно подобрать циркуляционный насос??? Сейчас стоит wilo 25/4. Его явно мало
    почему решили, что именно насоса мало, если раньше его хватало

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Да у меня wilo и сейчас работает (с 2004 года), но хочу поставить мощнее. Он явно слабоват
    Вась, а мощность котла какая?
    Насос на подаче или на обратке? Подача идёт с котла на 3ий этаж, а потом вниз? Система закрытая или открытая? Если закрытая, давление в системе замеряли?

    --- Добавлено чуть позже ---

    Цитата Сообщение от Kidont Посмотреть сообщение
    Разные отопительные контуры, регуляторы в системе есть?
    +1

  12. #12
    Touareg
    Регистрация
    20.09.2006
    Адрес
    Россия, Москва, ЮАО
    Возраст
    33
    Сообщений
    2,181
    Спасибо +
    Получено: 28
    Отправлено: 15

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Какое давление в системе
    Сколько воды в системе (и вода ли)
    Высота максимальная
    Какая сейчас температура на подаче и обратке?
    bmw 3

  13. #13
    Всем Перцам - Перец Клуба!
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    Россия, Москва, ЮАО
    Сообщений
    8,991
    Спасибо +
    Получено: 51
    Отправлено: 32

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    ЭЭээ Спецы) вы чо)

    У Васи пент на рубле, а вы со своими гепотизами.

    Василич, я же ща в этой теме рубаю. У тебя есть проект? есть гидравлика? там все написано. Мало - ошиблись - возьми чутка больше. данные по гидравлике короче нужны.

  14. #14
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для makaka
    Регистрация
    25.03.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    33
    Сообщений
    7,156
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 277
    Отправлено: 139

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Все, валим нахер из этой темы
    Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры

  15. #15
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Kidont
    Регистрация
    27.12.2008
    Возраст
    40
    Сообщений
    24,834
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 3,272
    Отправлено: 1,023

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
    У Васи пент на рубле
    СанСаныч, давай червонец, надо керосинка покупать!
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    Что вам сказать за .... Я таки знаю пару существ (с) Цитирование платное 18+

  16. #16
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Анатольевич
    Регистрация
    04.05.2012
    Возраст
    45
    Сообщений
    6,226
    Спасибо +
    Получено: 405
    Отправлено: 646

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Сейчас стоит wilo 25/4. Его явно мало
    выбирай по мощнее - http://www.unipump.ru/catalog/products/page11/good1/ 25/80 к примеру

    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    wilo 25/4.
    на обратке стоит , надеюсь
    .....можно поставить точно такой же 25/40 на подачу - и потечет значительно веселее !
    сколько метров приблизительно магистраль , какой трубой разводка (диаметр) и количество батарей в системе ?
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка

  17. #17
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Kidont
    Регистрация
    27.12.2008
    Возраст
    40
    Сообщений
    24,834
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 3,272
    Отправлено: 1,023

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    можно поставить точно такой же 25/40 на подачу - и потечет значительно веселее
    По хорошему надо ставить два насоса в паре и счетчик моточасов к ним, чтобы для равной наработки поочередно включать. Иногда единственный насос умирает ночью, а к утру умирает вся трубная разводка.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    Что вам сказать за .... Я таки знаю пару существ (с) Цитирование платное 18+

  18. #18
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для makaka
    Регистрация
    25.03.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    33
    Сообщений
    7,156
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 277
    Отправлено: 139

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kidont Посмотреть сообщение
    По хорошему надо ставить два насоса в паре и счетчик моточасов к ним, чтобы поочередно включать. Иногда единственный насос умирает ночью, а к утру умирает вся трубная разводка.
    Да ладно тебе, что там умрет то? Ну подох насос, у меня так было. Стало тупо холодно, но самотек есть, крыльчатка крутиться свободно. Стало холодно в доме да, но у меня аргус залит, поуху хоть -50. Спокойно перекрыл байпас, снял насос, купил новый, старый отремонтил и лежит про запас. Главное что б на котое автоматика сработала и он не рванул
    Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры

  19. #19
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Kidont
    Регистрация
    27.12.2008
    Возраст
    40
    Сообщений
    24,834
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 3,272
    Отправлено: 1,023

    1 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    у меня аргус залит, поуху хоть -50
    А у кого-то водичка. Основная проблема не в обмерзании дома, а в возможных разрывах коммуникаций и автоматике котла, чтобы он выключился при замерзшем теплоносителе. Кстати, во многих котлах есть свои насосы, которые лениво будут гонять жижу по трубам.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    Что вам сказать за .... Я таки знаю пару существ (с) Цитирование платное 18+

  20. #20
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для makaka
    Регистрация
    25.03.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    33
    Сообщений
    7,156
    Записей в дневнике
    1
    Спасибо +
    Получено: 277
    Отправлено: 139

    1 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kidont Посмотреть сообщение
    А у кого-то водичка. Основная проблема не в обмерзании дома, а в возможных разрывах коммуникаций и автоматике котла, чтобы он выключился при замерзшем теплоносителе. Кстати, во многих котлах есть свои насосы, которые лениво будут гонять жижу по трубам.
    Ну так я про то и говорю, разморозки труб я не боюсь. У Василича же загородный дом, знач точно не вода в качестве теплоносителя. И эт, у меня старый котел, есть ток автоматика а встроенного насоса нема. Но у меня уклоны и размеры соблюдены, так что и без них все пашет на ура.
    Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор электрического котла для дома
    от Wolodimir в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 06:15
  2. Выбор металлической входной двери для частного дома
    от Anton.Polanskij в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:52
  3. Выбор топливного насоса?!
    от Monarh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:15
  4. Народ..баян но все ж...выбор ноута для дома
    от Вевеныч в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 21:26
  5. Выбор МФУ для дома
    от Sergeich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •