0
Тема: нужен совет электриков
-
08.09.2011, 09:32 #1
- Регистрация
- 15.06.2007
- Адрес
- Россия, Мытищи
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 4
нужен совет электриков
Столкнулся с проблемой при ремонте.
В общем купил теплые полы в ванную. На них нет заземления. Пол подключен через УЗО.
Так вот появились сомнения что оно сработает в случае чего. Как быть в данной ситуации? Хочется обезопасить себя.
Полы уже залиты.
Был совет положить под плитку сетку и завести на нее землю. Что скажете?
Но боюсь что в этом случае схватившись рукой за фазу, ток пойдет прямо в пол и убьет нафик. А если не класть сетку, то не ударит пока не схвачусь за землю или 0.
Как лучше сделать? Ваши мнения?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
LibTech Skate Banana+Flow Team зимой
-
08.09.2011, 10:20 #2
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Россия, Москва, ЮЗАО
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0пингвин, все ты попутал. УЗО сработает при повреждении изоляции. Не будешь же сверлить пол для проверки.
А сетка под кабель тоже не имеет отношения к защите.
Иди лучше на мастерсити, там тема есть по электрическим теплым полам, обчитаешься.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
-
08.09.2011, 10:59 #3
-
08.09.2011, 11:00 #4
- Регистрация
- 23.10.2008
- Адрес
- Россия, Москва, ЦАО
- Возраст
- 32
- Сообщений
- 15,048
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 871
Отправлено: 567
0Лоло, засунь язык в розетку
«Чем старше человек, тем больше ему лет»
-
08.09.2011, 11:01 #5
-
08.09.2011, 11:09 #6
- Регистрация
- 15.04.2009
- Адрес
- белгород
- Сообщений
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
Отправлено: 3,297
0посмотри тута...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119395B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
-
08.09.2011, 11:09 #7
- Регистрация
- 15.06.2007
- Адрес
- Россия, Мытищи
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 4
0TheTERMINATOR, куда идти? Есть ссылка?
Дело в том, что УЗО срабатывает при изменении потенциала в катушках. Одна между фазой и 0, вторая между фазой и землей.
При проверке УЗО вырубает при замыкании 0 на землю в параллельной розетке.
Так вот в ванной пол не подключен к земле. И соответственно утечки как таковой не будет пока не будет проводника до земли (воды например).
Вот теперь вопрос: нужна ли земля в ванной в этом случае?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
LibTech Skate Banana+Flow Team зимой
-
08.09.2011, 11:12 #8
- Регистрация
- 15.04.2009
- Адрес
- белгород
- Сообщений
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
Отправлено: 3,297
-
08.09.2011, 11:18 #9
- Регистрация
- 27.02.2008
- Адрес
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0К УЗО "земля" не подключается
--- Добавлено чуть позже ---
Нет утечки - нет поражения током. Есть - сразу вырубит, с условием описанным выше.
УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током. (Выдержка из ВикПедии)Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
-
08.09.2011, 11:35 #10
- Регистрация
- 23.10.2008
- Адрес
- Россия, Москва, ЦАО
- Возраст
- 32
- Сообщений
- 15,048
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 871
Отправлено: 567
0лоло, зачем тебе земля в ванной? песок насыпь, из ванны будешь вылазить в песочек. будешь фантазировать, что ты на пляже
«Чем старше человек, тем больше ему лет»
-
08.09.2011, 11:53 #11
- Регистрация
- 15.06.2007
- Адрес
- Россия, Мытищи
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 4
09.5.8. При применении нагревательного кабеля без металлической оболочки (экрана) над ним следует укладывать металлическую рулонную сетку с размером ячеек 50 х 50 мм и подключать к системе уравнивания потенциалов.
Я так понимаю это мой случай. А система уравнивания потенциалов - это что???GT Avalanche + SEBA FR1 летом
LibTech Skate Banana+Flow Team зимой
-
08.09.2011, 12:01 #12
- Регистрация
- 27.02.2008
- Адрес
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Самый умный в инете - яндекс! Вот чего нащёл http://el-tok.narod.ru/articles_uravniv_potenc.html Правда пока ничего не понятно... Н
НАдо перечитать медленно, и раза 3...Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
-
08.09.2011, 12:09 #13
- Регистрация
- 12.04.2009
- Адрес
- Москва, Люблино
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 11,210
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0Если будет утечка/удар током то срабоает УЗО. Но самая большая проблема у меня была на даче, когда узо вышибало сразу после включения. Утечку нашёл в насосе для полива "малыш" методом исключения. Пришлось его в обход узы подключать.
Das Uaz
-
08.09.2011, 12:19 #14
- Регистрация
- 27.02.2008
- Адрес
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
-
08.09.2011, 13:07 #15
-
08.09.2011, 13:14 #16
- Регистрация
- 28.02.2008
- Адрес
- Киркьюбайярклёйстюр
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 4,985
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 309
0
--- Добавлено чуть позже ---
http://www.youtube.com/watch?v=EmioUj_Qwao"У меня такое чувство, будто я оказалась среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они так себя ведут...."(С)
-
08.09.2011, 13:37 #17
-
08.09.2011, 20:00 #18
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Россия, Москва, ЮЗАО
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0пингвин, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613
ЗЫ. Отпишусь от темы. Не хочу ересь читать...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
-
08.09.2011, 20:29 #19
- Регистрация
- 15.06.2007
- Адрес
- Россия, Мытищи
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 4
0полезный совет))
Читал я там все. И мнения разнятся. У меня конкретный пример. И конкретная задача - защититься от удара током.
Сам теплый пол без защитного экрана, то есть тупо 2 провода без земли.
Там рекомендуют сетку поверх пола и стяжки и заземлить ее.
Где ересь? Инфа с сайта по ссылке...
--- Добавлено чуть позже ---
Да и еще. У меня теплые маты. То есть кладутся под плитку.
Я их положил на стяжку. Залил жидкими полами. И теперь пришел к выводу что если изоляция повредится, а УЗО не сработает, то меня может долбануть током. Особенно если я буду стоять босиком на мокром полу и прикоснусь к крану например. в ванной это вполне реально.
Поэтому хочется еще одну степень защиты.
И сетку я хочу положить не для экрана, крепления кабеля и т.п. что там пишут.
Она нужна для того, чтобы в случае чего тог попал на землю прежде чем дойти до моих ног...
в чем косяк то?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
LibTech Skate Banana+Flow Team зимой
-
09.09.2011, 09:42 #20
- Регистрация
- 13.10.2006
- Адрес
- Россия, Москва, ЮЗАО
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0пингвин, пара вопросов. Ты в курсе, какое сопротивление бетона? А бутерброда - бетон/клей/плитка? Как ты видишь себе повреждение кабеля ТП?
Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Похожие темы
-
Нужен совет электриков.
от huricane в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 23Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:34 -
Ошибки по двигателю... Нужен совет.
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37 -
ремонт подвески - замена рычагов, нужен совет
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17 -
Нужен совет!
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39 -
Замена лампочек. Нужен совет!!!
от goland в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21